Лабораторная работа. «Расчёт сети электрического освещения на потерю напряжения Выбор установочных проводов и кабелей»

Категория: Прочее

Нажмите, чтобы узнать подробности

 Цель работы:

  1. Изучение методики расчёта и выбора проводов электрического освещения.
  2. Получение практических навыков.

Просмотр содержимого документа
«Лабораторная работа. «Расчёт сети электрического освещения на потерю напряжения Выбор установочных проводов и кабелей»»

Лабораторная работа № 7

«Расчёт сети электрического освещения на потерю напряжения

Выбор установочных проводов и кабелей»


Цель работы:

  1. Изучение методики расчёта и выбора проводов электрического освещения.

  2. Получение практических навыков.


Порядок проведения работы:

  1. Изучить методику расчёта сети электрического освещения и выбора проводов по справочным данным;

  2. Получить индивидуальное задание для проведения расчёта;

  3. Произвести расчет в соответствии с заданным вариантом.

  4. Оформить отчет.

  5. Сделать вывод.


Основные положения:


Расчёт сети электроосвещения сводится к выбору сечений и марки проводов на допустимую потерю напряжения и на минимум проводящего материала с проверкой по допустимому нагреву током.

Потерей напряжения называется разность между напряжением источника питания и напряжением отдельного электроприемника

При проектировании сети электроосвещения следует руководствоваться следующими основными положениями: от щита низкого напряжения заводской или цеховой подстанции (1) прокладывается самостоятельная четырёхпроводная питающая сеть (2) до распределительного щита (3), от которого через распределительную сеть (4) питаются щитки (5), к которым подключаются отдельные группы светильников через групповую сеть (6). В небольших помещениях возможно совмещение распределительного щита с групповыми щитками. Расчёт сети электрического освещения начинают с разбивки на отдельные участки. При рассмотрении методики расчёта встречается необходимость использования следующих величин:


Рисунок 1 - Расчёта сети электрического освещения


  1. Момент мощности рассматриваемого участка:

МПРИВi =ΣРn *ln + α*mPn*ln, кВт *м

Где Рn – мощность трехфазной линии, кВт

ln - длина участка трехфазной линии; м;

Pn΄ - мощность ответвления от трехфазной линии, м;

ln΄– длина участка ответвления от трехфазной линии, м;

m - количество ответвлений с одинаковой длиной и одинаковой мощностью

α – коэффициент приведенной мощности, зависящий от типа линий и ответвления, выбирается из (табл 3.)


  1. Сечение проводов заданного участка :

, мм2

где С – коэффициент , зависящий от напряжения линии и удельной проводимости металла жил, значения С в (табл. 2),

ΔU- допустимые потери напряжения на трансформаторе, выбирается из (табл. 1), в зависимости от коэффициента загрузки трансформатора β, коэффициента мощности cosφ, мощности трансформатора S ( ВА).

По справочным данным (табл. 4) выбирается стандартное сечение провода.

стан расч.


  1. Проверяется фактическая потеря напряжения на данном участке:

, %


  1. Сечение проводов групповой сети, для которой оставшаяся потеря напряжения , определяется как разность общей допустимой потери напряжения за минусом потерь напряжений на предыдущих участках:


, мм2



Пример:


Рассчитать сеть электрического освещения на минимум проводящего материала при подключении сети к трансформатору 160 кВА по схеме, приведенной на рисунке 2 (напряжение сети 380/220 В; нагрузки на групповых линиях по 1,2 кВт, а всего на шести группах 7,2 кВт; длины участков указаны на схеме). В соответствии с производственными условиями сеть электроосвещения выполняется медными проводами при допустимой потере напряжения в питающей и распределительной сети 5,5%.

Решение.

  1. Определяем сечение проводов участка I – II (ТП - РЩ).

В начале определяем приведенный расчётный момент нагрузки с учётом

коэффициента приведения  от четырёхпроводной линии на однофазное ответвление к лампам ( = 1,85 по справочнику [Л. 13])


Рисунок 2 - Пример расчёта сети электрического освещения


МI-II = ∑М +∑m = 7,2*150 + 3,6 * 50 + 3,6*90+1,85(3*24+3*18)=1817 кВт*м.


Определяем сечение участка I – II:

I-II = M I-II/C*ΔU = 1817/72*5,5 = 4,7мм2

(коэффициент С = 72 по табл.2).

Принимаем стандартное сечение 6 мм2 и проверяем фактическую потерю напряжения на данном участке

ΔU = 7,2 *150/72*6 = 2,3%.

  1. Определяем сечение проводов участка II – IV (наиболее удалённого).

Приведенный расчётный момент

МII - IV = 3,6*90 + 1,85*3*18 = 424квт*м.

Располагаемая потеря напряжения на участке

II - IV = 424/72*3,2 = 1,7 мм2.

Принимаем стандартное сечение проводов 2,5 мм2 и проверяем потерю напряжения на участке II – IV

ΔU = 3,6*90/77*2,5 = 1,7%

  1. Определяем сечение проводов групповой сети, для которой

располагаемая (оставшаяся) потеря напряжения

ΔU = 5,5 – 2,3 – 1,7 = 1,5% .

Тогда сечение групповой сети

= 1,2*15/12,8*1,5 = 1 мм2

(С = 12 по табл2).

Выбираем Sстан. = 2,5 мм2.

При расчёте приведённого момента групповой сети учитывались длины проводов к лампам.

По ПУЭ для осветительной сети применяется медь, с минимальным сечением S= 2,5 мм2.

Тогда для выполнения условия селективности необходимо увеличить сечение проводов на участке SIIIV на одну ступень выше Sстан = 4 мм2


Таблица 1 - Допустимая потеря напряжения в осветительных сетях

Мощность трансфор матора, кВ· А

Коэффициент загрузки трансформа тора, β


Потеря напряжения %, при коэффициенте мощности нагрузки, равном cos φ

1

0,95

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

160

0,95

5,9

4,8

4,4

3,9

3,6

3,4

3,3

0,9

6,0

5,0

4,5

4,0

3,9

3,6

3,5

0,8

6,1

5,2

4,9

4,5

4,2

4,1

4,0

0,7

6,3

5,5

5,3

4,8

4,6

4,5

4,4

0,6

6,5

5,8

5,5

5,2

5,0

5,0

4,9

0,5

6,7

6,1

5,8

5,6

5,4

5,4

5,3

Продолжение таблицы 1

Мощность трансфор матора, кВ· А

Коэффициент загрузки трансформа тора, β

Потеря напряжения %, при коэффициенте мощности нагрузки,

1

0,95

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

250

0,95

6,1

5,0

4,2

4,0

3,7

3,5

3,3

0,9

6,2

5,1

4,6

4,1

3,9

3,7

3,5

0,8

6,3

5,3

5,0

4,5

4,3

4,1

4,0

0,7

6,5

5,6

5,4

4,9

4,7

4,5

4,4

0,6

6,6

5,9

5,6

5,3

5,1

5,0

4,9

0,5

6,8

6,2

5,9

5,6

5,5

5,4

5,3

0,95

6,2

5,0

4,5

4,0

3,4

3,5

3,3

0,9

6,3

5,2

4,7

4,2

3,9

3,7

3,6

0,8

6,4

5,4

5,0

4,6

4,3

4,1

4,0

0,7

6,5

5,7

5,4

4,9

4,7

4,6

4,4

0,6

6,6

5,9

5,7

5,3

5,1

5,0

4,9

0,5

6,8

6,2

5,9

5,7

5,5

5,4

5,3

630

0,95

6,4

4,9

4,3

3,5

3,0

2,8

2,6

0,9

6,4

5,0

4,4

3,7

3,3

3,0

2,8

0,8

6,5

5,2

4,8

4,1

3,8

3,5

3,3

0,7

6,7

5,6

5,2

4,6

4,3

4,0

3,9

0,6

6,7

5,8

5,5

5,0

4,7

4,5

4,4

0,5

6,9

6,1

5,8

5,5

5,2

5,0

4,9

1000

0,95

6,2

4,8

4,2

3,5

3,0

2,8

2,5

0,9

6,3

4,9

4,3

3,7

3,3

3,0

2,8

0,8

6,5

5,2

4,7

4,2

3,8

3,5

3,3

0,7

6,6

5,5

5,1

4,5

4,2

4,0

3,8

0,6

6,7

5,8

5,5

5,0

4,7

4,5

4,3

0,5

6,9

6,1

5,8

5,4

5,2

5,0

4,9

1600

0,95

6,3

4,8

4,2

3,5

3,0

2,6

2,5

0,9

6,4

5,0

4,4

3,7

3,3

3,0

2,7

0,8

6,5

5,2

4,8

4,2

3,8

3,5

3,3







Продолжение таблицы 1


0,7

6,6

5,6

5,1

4,6

4,2

4,0

3,8

0,6

6,8

5,8

5,5

5,0

4,7

4,5

4,4

0,5

6,9

6,1

5,8

5,4

5,2

5,0

4,8

2500

0,95

6,4

4,9

4,4

3,7

3,2

2,9

2,6

0,9

6,5

5,1

4,5

3,9

3,4

3,1

2,9

0,8

6,6

5,3

4,9

4,3

3,8

3,6

3,4

0,7

6,7

5,6

5,2

4,7

4,3

4,1

3,9

0,6

6,9

5,9

5,5

5,1

4,8

4,6

4,4

0,5

7,0

6,2

5,9

5,5

5,2

5,1

5,0

Таблица 2 – Значения коэффициентов С, входящих в формулы для расчета сетей по потере напряжения

Номинальное напряжение сети, В

Система сети и

род тока

Значение коэффициента С для проводников

медных

алюминиевых

380/220

Трехфазная с нулем

72

44

380

Трехфазная без нуля

72

44

220/127

Трехфазная с нулем

24

14,7

220

36

24

12

Трехфазная без нуля

24

0,648

0,288

0,072

14,7

0,396

0,176

0,044

380/220

Двухфазная с нулем

32

19,5

220/127

10,7

6,5


медных

алюминиевых

220

Двухпроводная переменного или постоянного тока

12

7,4

127

4

2,46

36

0,324

0,198

24

0,144

0,088

12

0,036

0,022

Таблица 3 – Значения коэффициентов приведения моментов

Линия

Ответвление

Коэффициент приведения моментов

Трехфазная с нулем

Однофазное

1,85

Трехфазная с нулем

Двухфазное с нулем

1,39

Двухфазная с нулем

Однофазное

1,33

Трехфазная без нуля

Двухпроводное

1,15


Таблица 4 – Стандартные сечения

Материал проводника

Сечения проводника S, мм2

Алюминий

2,5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

Медь

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185


Таблица 5 - Задание на практическую работу

№№ варианта

Мощность трансфор

матора кВ*А

Коэффициент загрузки трансфор

матора, β

Cos φ

N схемы


Материал проводника


U-е сети

Система сети

Система

ответвления

1

1600

0,5

1,0

2

медь

380/220

3ф +0

Ф + 0

2

250

0,5

1,0

3

алюминий

220/127

3ф +0

3

1000

0,5

0,95

4

алюминий

380/220

3ф +0

Ф + 0

4

400

0,95

1,0

2

медь

380/220

3ф +0

2ф + 0

5

1600

0,9

1,0

3

медь

220/127

6

250

0,5

0,7

4

алюминий

220/127

3ф +0

Ф + 0

7

1000

0,9

1,0

2

алюминий

220/127

8

400

0,5

0,8

3

алюминий

220/127

2ф + 0

Ф + 0

9

630

0,95

1,0

4

медь

380/220

3ф +0

Ф + 0

10

1600

0,8

1,0

2

медь

380/220

3ф +0

Ф + 0

11

250

0,6

0,95

3

медь

3ф +0

Ф + 0

Ф + 0

12

1000

0,7

0,95

4

алюминий

380/220

3ф +0

2Ф + 0

13

400

0,8

1,0

2

медь

220/127

2ф +0

Ф + 0

14

630

0,95

1,0

3

алюминий

220/127

15

1600

0,6

1,0

4

медь

220/127

16

250

0,8

1,0

2

алюминий

220/127

3ф + 0

Ф +0

17

1600

0,8

0,95

3

медь

380/220

3ф +0

2Ф + 0

18

400

0,6

0,5

4

медь

380/220

3ф +0

Ф + 0

19

630

0,6

0,95

2

алюминий

380/220

3ф +0

Ф + 0

20

1600

0,95

1,0

3

алюминий

380/220

3ф +0

Ф +0

21

250

0,95

1,0

4

алюминий

220/127

22

1000

0,95

1,0

2

медь

220/127

2ф +0

Ф + 0

23

400

0,5

0,9

3

медь

220/127

24

630

0,6

0,95

4

медь

220/127

3ф +0

2ф + 0

25

1600

0,5

0 ,9

2

алюминий

380/220

3ф +0

Ф + 0

Продолжение таблицы 5 - Задание на практическую работу


№№ варианта

Мощность одного

ответвления, кВт

Количество ответвлений

Длина участков, м


Р1

Р2

Р3

m1

m2

M3

L1

l2

l3

l4

l5

l6

l7

l8

1

1,6

0,8

1,0

3

9

3

10

70

60

15

25

5

10

-

2

1,0

1,5

2,0

6

3

9

40

40

50

70

5

10

15

6

3

2,4

2,0

2,2

6

3

3

20

30

60

15

20

15

20


4

5,0

3,0

1,0

3

3

6

70

10

40

30

15

20

10

-

5

1,5

2,0

1,2

6

6

3

20

40

50

10

30

10

10

6

6

4,0

3,0

2,0

3

3

3

50

10

50

50

10

30

20

-

7

6,0

5,0

2,0

6

6

6

50

10

40

70

30

20

20

-

8

3,0

7,0

1,0

9

6

3

20

30

30

40

20

25

15

10

9

4,0

6,0

1,8

6

3

6

30

20

45

15

20

20

15

-

10

2,0

7,0

3,0

6

9

3

30

40

50

60

15

25

25

-

11

1,6

5,0

2,0

3

6

9

10

40

60

15

30

25

15

20

12

4,0

6.0

1,5

3

6

3

50

40

30

20

20

15

10

-

13

4,0

1,0

1,2

6

3

4

25

60

20

5

15

15

10

-

14

3,0

2,0

5,0

9

3

6

20

20

70

50

15

15

15

20

15

3,6

1,8

4,2

3

9

6

70

40

30

15

20

20

20


16

2,0

2,4

3,0

9

6

3

40

10

20

30

10

25

5

-

17

5,0

3,0

2,0

3

6

3

15

50

50

20

25

15

10

5

18

2,0

1,8

2,2

9

9

9

10

70

10

40

20

20

20

-

19

4,0

4,0

4,0

6

6

6

40

60

80

70

20

15

10

-

20

6,0

9,0

1,8

9

3

9

30

20

40

30

15

10

15

5

21

7,0

4,5

2,0

3

6

4

35

10

70

25

10

10

10

-

22

1,5

3,0

4,5

9

6

3

5

70

40

30

30

30

30

-

23

1,0

2,0

1,0

9

6

9

50

50

40

40

30

15

15

15

24

2,0

2,0

5,0

6

6

3

10

40

60

50

15

25

20

-

25

6,0

6,0

3,0

6

3

3

40

30

40

30

5

10

15

-




8