Практическая работа
Тема: «Монтаж, сервисное обслуживание бытового кондиционера».
Цель: изучить конструкцию, способы монтажа и особенности ремонта бытовых кондиционеров
План
Изучить конструкцию кондиционера
Монтаж кондиционера
Сервисное обслуживание
Устройство бытового кондиционера
Бытовой настенный кондиционер (Сплит-система) - это агрегат, предназначенный для охлаждения (или нагрева, для кондиционеров, оснащенных функцией реверсирования холодильного цикла) и фильтрации воздуха внутри помещений бытового назначения: жилых комнат, подсобных помещений и.т.д.
Бытовые настенные кондиционеры (Сплит-системы) относятся к классу кондиционеров с разделенным холодильным контуром или агрегатированных кондиционеров. Бытовой настенный кондиционер сплит-система включает два агрегата: внутренний и наружный блоки. Внутренний и наружный блоки соединяются между собой с помощью межблочных фреоновых коммуникаций.
Настенный кондиционер (сплит-система) имеет невысокую стоимость, малый уровень шума и хорошие эксплуатационные характеристики. Как правило, площадь помещений жилого назначения не превышает значения 50-60м2, поэтому производительность (мощность) охлаждения бытовых настенных кондиционеров (сплит-систем) ограничивается значением 5-6кВт.
Наружный блок кондиционера состоит из следующих основных узлов:
Вентилятор, создающий поток воздуха для обдува конденсатора.
Конденсатор - это радиатор, в котором происходит охлаждение и конденсация фреона, воздух проходящий мимо конденсатора нагревается и уходит в окружающую среду.
Компрессор, осуществляющий сжатие хладагента и поддержание его движения по холодильному контуру.
Плата управления устанавливается, как правило, в инверторных кондиционерах. В неинверторных моделях всю электронику стараются размещать во внутреннем блоке.
Четырехходовой клапан устанавливается в моделях с функцией подогрева. В режиме обогрева этот клапан изменяет направление движения фреона, при этом внутренний и наружный блоки как бы меняются местами: внутренний блок работает на обогрев, а наружный на охлаждение.
Штуцерные соединения для подключения медных труб, соединяющих наружный и внутренний блоки.
Фильтр фреоновой системы устанавливается перед входом компрессора и защищает его от частиц грязи, которые могут попасть в систему при монтаже кондиционера.
Защитная крышка, которая закрывает штуцерные соединения и электрические разъемы.
Внутренний блок состоит из следующих основных узлов:
Передняя панель - это пластиковая решетка, через которую внутрь блока поступает воздух. Панель легко снимается для обслуживания кондиционера (чистки фильтров и т.п.)
Фильтр грубой очистки, представляющий пластиковую сетку. Он предназначен для задержки крупной пыли, шерсти животных тополиново пуха и т.п. Для нормальной работы кондиционера фильтр необходимо чистить не реже двух раз в месяц.
Система фильтров состоит из различных фильтров тонкой очистки среди которых обычно бывают: угольный (удаляет неприятные запахи), электростатический (задерживает мелкую пыль), антибактериальные и т.п.
Вентилятор, предназначеный для циркуляции очищенного и охлаженного либо подогретого воздуха в помещении.
Испаритель - это радиатор (теплообменник), в котором происходит нагрев холодного хладагента и его испарение. Продуваемый через радиатор воздух, соответственно, охлаждается.
Горизонтальные жалюзи, предназначены для регулируровки направление воздушного потока по вертикали. Эти жалюзи имеют электропривод и их положение может регулироваться с пульта дистанционного управления. Кроме этого, жалюзи могут автоматически совершать колебательные движения для равномерного распределения воздушного потока по помещению.
Индикаторная панель состоит из индикаторов (светодиодов), показывающих, в каком режиме работы кондиционера и сигнализирующие о возможных неисправностях.
Вертикальные жалюзи, которые регулируют направление воздушного потока по горизонтали.
Плата управления (на рисунке не показана), на которой размещен блок электроники с центральным микропроцессором.
Штуцерные соединения (на рисунке не показаны), расположены в нижней задней части внутреннего блока. К ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоков

ППР - переключатель режимов работы
М2 - двигатель компрессора
М1 - электродвигатель вентилятора
М4 - двигатель жалюзи
Если в переключателе режимов работы замкнуты между собой следующие контакты, то это означает:
0 и 1 - включен режим максимальных оборотов вала двигателя вентилятора;
0 и 2 - включен режим минимальных оборотов двигателя вентилятора;
0 и 3 - включен двигатель жалюзи;
0 и 4 - включен компрессор.
Следует отметить, что могут быть различные комбинации замыкаемых контактов (см. ниже). Если ни один из четырех контактов ПРР (1-4) не замкнут на контакт 0, то это соответствует выключенному состоянию кондиционера.
Всего имеется пять возможных режимов работы аппарата:
выключено (переключатель режимов работы находится в положении «0»), все функции отключены;
максимальный расход воздуха через испаритель: вентилятор работает с максимальной скоростью вращения вала, воздух фильтруется, но не охлаждается:
максимальное охлаждение: вентилятор работает с максимальной скоростью вращения вала, воздух фильтруется, охлаждение усиленное;
минимальное охлаждение; вентилятор работает с минимальной скоростью вращения вала, воздух фильтруется, охлаждение мягкое;
минимальный поток воздуха; вентилятор работает с минимальной скоростью вращения вала, воздух фильтруется, охлаждение не производится.
В кондиционере предусмотрена регулировка горизонтального направления воздушного потока: в верхней части панели управления расположен выключатель с обозначением двух положений «0» и «I». В положении «I» включается автоматическое изменение направления потока охлажденного воздуха в горизонтальной плоскости. При переводе выключателя в положение «О» функция будет отключена, а поток воздуха на выходе из кондиционера будет иметь направление, соответствующее положению вертикальных жалюзи в момент отключения. Если в режиме охлаждения температура воздуха в помещении выше или равна установленной регулятором температуре, компрессор выключается, а вентилятор продолжает обеспечивать циркуляцию воздуха с установленным ранее расходом.
При выполнении ремонтных работ или проверке работоспособности кондиционера необходимо установить ручку регулятора температуры на минимальное значение в положение «проверочное включение». С этого момента кондиционер принудительно переключается на охлаждение.