204 К «Организация и техническое обслуживание электрооборудования промышленных предприятий»
Преподаватель; В. П. Шкитенков. https://multiurok.ru/id40526144/files/add/
Задание выдано 10.06.2025г. Задание выполнить до 11.06.2025г Раздел: Организация и порядок проведения технического обслуживания электрооборудования.
Тема: Проверка трансформаторов. Порядок оформления результатов осмотра. Профилактические испытания трансформаторов. Объем и нормы испытаний.
Задание:
I. Изучить тему
Проверка трансформаторов направлена на обеспечение непрерывной работы оборудования в общей энергосистеме. Проводят проверки в разных ситуациях, например:
На заводе. Производитель проверяет, что оборудование способно преобразовывать напряжение из одного класса в другой и готово к установке и эксплуатации.
При вводе трансформатора в работу. Устройство проверяют на наличие дефектов, которые могли быть получены при транспортировке. Анализируют правильность выполнения электромонтажных работ.
Периодически в процессе эксплуатации. Цели таких проверок — вовремя обнаружить поломки и не допустить серьёзных аварийных ситуаций, которые могут привести к сбою энергоподачи.
После ремонта оборудования. Проверка необходима для подтверждения готовности устройства к работе и наличия всех необходимых характеристик
Порядок оформления результатов осмотра: результаты всех испытаний оформляют протоколом. В нём, помимо результатов испытаний и измерений, должны быть указаны методы, приборы и схемы, по которым проводят испытания, температуры обмоток, масла и т. п. Эти данные необходимы для сопоставления результатов испытаний, проведённых в разное время. Протоколы испытаний хранят в течение всего времени эксплуатации трансформатора.
Профилактические испытания трансформаторов проводят в соответствии со штатным регламентом. Проверки позволяют сократить вероятность возникновения аварийных ситуаций и упрощают обслуживание устройства.
Объём профилактических испытаний условно можно разбить на три группы:
Испытания изоляции. Включают измерение сопротивления изоляции обмоток, определение коэффициента абсорбции изоляции обмоток, измерение ёмкостных характеристик изоляции обмоток и т. д..
Проверка электрических параметров. Включает проверку коэффициента трансформации, определение схемы и группы соединения обмоток, измерение тока и потерь холостого хода, измерение напряжения и потерь короткого замыкания.
Проверка качества ремонта. Каждое из контрольных испытаний свидетельствует о качестве выполняемого ремонта в целом или о правильности отдельных операций.
Нормы испытаний регламентирует, например, ГОСТ Р 56738-2015 «Трансформаторы силовые и реакторы. Требования и методы испытаний электрической прочности изоляции».
Периодичность испытаний зависит от эксплуатационных условий:
проверять обмотку трансформатора требуется не меньше раза в год;
проверять другие детали конструкции (например, бандажи, шпильки и остальное) следует хотя бы раз за 4 года;
расчёты коэффициента трансформации и сравнение фактических данных с индексами, которые прописаны в технической документации, необходимо производить хотя бы раз в шесть лет;
для сухих трансформаторов испытания проводятся раз в шесть лет;
чтобы определить работоспособность трансформатора, делают пробы масла раз в год.
Внеочередные тестирования проводят, если при измерении каких-либо параметров оборудования выявлено сильное отклонение от нормативов
III. В лекционную тетрадь написать тему и изучить.
Литература:1. Киреева, Э. А. Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, Ю.В. Матюнина, С.А. Цырук. Москва: Академия, 2020. - 256 с. -(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-8961-7