Заземление и зануление в электроустановках

Категория: Прочее

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Заземление и зануление в электроустановках»

Урок №21

Тема: «Заземление и зануление в электроустановках».


  1. Основные понятия и определения.


При обслуживании электроустановок (ЭУ) представляют опасность неизолированные токоведущие части, находящиеся под напряжением. Кроме этого опасны и те части ЭУ, которые нормально не находятся под напряжением, но могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции (корпуса электродвигателей, баки трансформаторов и т.д.). Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции применяются различные защитные меры. К ним относятся заземление и зануление.

Заземлением называется преднамеренное электрическое соединение частей установки с заземляющим устройством.

Заземляющее устройство состоит из заземлителя и заземляющих проводников.

Заземлитель – это один или несколько соединенных между собой проводников, находящихся в соприкосновении с землей.

Заземляющий проводник – это проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем.

Различают три вида заземлений:

  1. защитное, необходимое для безопасного обслуживания ЭУ;

  2. рабочее, обеспечивающее нормальную работу ЭУ;

  3. грозозащитное, которое служит для защиты сооружений и ЭУ от перенапряжений.

Занулением в ЭУ до 1 кВ называется преднамеренное электрическое соединение частей ЭУ, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью трансформатора или генератора.



  1. Величины сопротивлений заземляющих устройств.


ПУЭ установили следующие значения сопротивлений защитных заземляющих устройств:

  1. в ЭУ выше 1 кВ с глухозаземленной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 0,5 Ом.

  2. в ЭУ выше 1 кВ с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более и не более 10 Ом (IЗ – ток замыкания на землю).

Если заземляющее устройство служит одновременно и для установок до 1 кВ, то его сопротивление быть не более и не более 10 Ом.

  1. в ЭУ до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 2,4 и 8 Ом при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В соответственно.

4) в ЭУ до 1 кВ с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более не более 4 Ом. Если общая мощность генераторов и трансформаторов ЭУ не превышает 100 кВА, то сопротивление заземляющего устройства может быть не более 10 Ом.

Если заземляющее устройство является общим для ЭУ различных напряжений, то величина его сопротивления не должна превышать наименьшую из требуемых величин для каждой из этих ЭУ.

3. Конструктивное выполнение сети заземления.

Различают естественные и искусственные заземлители.

В качестве естественных заземлителей используют: стальную броню и свинцовые оболочки силовых кабелей, проложенных в земле; металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие надежный контакт с землей; трубопроводы проложенные в земле. Не допускается использовать в качестве естественных заземлителей трубопроводы горючих жидкостей и газов, алюминиевые оболочки кабелей.

Если естественные заземлители не обеспечивают требуемое значение сопротивления заземляющего устройства, то применяют искусственные заземлители. Обычно они выполняются из электродов, соединенных на глубине 0,5 – 0,7 м с помощью сварки стальной полосой. В качестве электродов рекомендуется использовать стержни диаметром 12 – 14 мм и длиной 5 м, которые обеспечивают малое сопротивление, т.к. проникают в глубокие влажные слои грунта. Сечение стальной полосы должно быть не менее 48 мм2, толщина – не менее 4 мм.

В качестве заземляющих проводников могут быть использованы: специально предусмотренные для этой цели проводники; стальные трубы электропроводок; алюминиевые оболочки кабелей; металлические открыто проложенные трубопроводы, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных смесей, канализации, центрального отопления и т.д.