Практическая работа № 3
«ПОДБОР ВОДОСЧЁТЧИКА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМОГО НАПОРА. ПОДБОР НАСОСА»
Цель работы:
научиться производить подбор домового водомера на вводе холодного водопровода, используя нормативную литературу (СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»);
научиться определять требуемый напор для системы холодного водоснабжения здания;
научиться производить подбор насоса для системы холодного водоснабжения здания.
Счётчики холодной воды устанавливают по требованиям СНиП 2.04.01-85* в жилых зданиях в следующих местах:
домовой водосчётчик на вводе водопровода;
квартирные водосчётчики диаметром 15 мм на подводках у стояков в квартирах.
Подбор водосчётчика следует выполнять в соответствии с гл. 11 СНиП 2.04.01-85*.
Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать, исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смена), который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по таблице 4* СНиП 2.04.01-85*.
Таблица 4 СНиП 2.04.01-85*.
диаметр условного прохода счетчика, мм | Параметры |
расход воды, м³ /ч | гидравлическое сопротивление счетчика, S |
минимальный | эксплуатационный | максимальный |
15 | 0,03 | 1,2 | 3 | 14,5 |
20 | 0,05 | 2 | 5 | 5,18 |
25 | 0,07 | 2,8 | 7 | 2,64 |
32 | 0,1 | 4 | 10 | 1,3 |
40 | 0,16 | 6,4 | 16 | 0,5 |
50 | 0,3 | 12 | 30 | 0,143 |
65 | 1,5 | 17 | 70 | 810 ∙ 10 -5 |
80 | 2 | 36 | 110 | 264 ∙ 10 -5 |
100 | 3 | 65 | 180 | 76,6 ∙ 10 -5 |
Сопоставляя среднечасовой расход воды с эксплуатационным, находим диаметр условного прохода счётчика.
Среднечасовой расход воды определяем из таблицы гидравлического расчета системы холодного водоснабжения на последнем участке (графа 12). Для этого переводим его из л/с в м³/ч. ___________________
Отметим попутно, что диаметрам 15 - 40 мм в табл. 4* СНиП соответствуют крыльчатые водомеры (калибр ВК-15, ..., ВК-40), а диаметрам 50 мм и более - турбинные водомеры (калибр ВТ- 50, ..., ВТ-250).
Счетчик с принятым диаметром условного прохода надлежит проверять на пропуск максимального секундного расхода воды, при этом потери напора в счетчике не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 м - для турбинных счетчиков.
Потери давления в счетчике hсч, м, определяются по формуле:
hсч= (qtot )² ∙ S
где S — гидравлическое сопротивление счетчика, которое следует определять по табл. 4* СНиП2.04.01-85*.
hсч= ___________________________
Принимаем водосчетчик ______________________________________
Определение требуемого напора:
Требуемый напор Нтр, м, обеспечивающий правильную работу системы внутреннего водопровода, определяется по формуле:
Нтр = Нгеом + Нсети + hсч + Нf + Нвв
где Нгеом - геометрическая высота подъёма воды или разность отметок оси диктующего водоразборного прибора и земли около здания;
Нсети - полные потери напора в сети, м, принимаемые из ПР №3;
hсч - потери напора в водосчетчике, рассчитанные ранее;
Нf - свободный напор перед диктующим водоразборным прибором, м, который следует принимать по прил. 2 СНиП 2.04.01.85*;
Нвв - потери напора на вводе водопровода здания, м.
Нтр = _____________________________________________________________
Геометрическая высота подъёма воды Нгеом, м, определяется по формуле:
Нгеом = (n - 1) ∙ hэт + hпр + (z1 - z2)
где n - число этажей в здании;
hэт - высота этажа, м (от уровня чистого пола до уровня чистого пола следующего этажа);
hпр - высота расположения диктующего прибора над уровнем чистого пола, м;
Для мойки hпр = 0,85 м, для умывальника и ванны - 0,8 м, для унитаза - 0,6 м.
z1 - абсолютная отметка пола первого этажа, м, принимается 0.000
z2 - абсолютная отметка земли у здания, м, (см. задание).
Нгеом = _____________________________________________________________
Потери напора на вводе водопровода определяются по формуле:
Нвв = i ∙Ɩвв ∙ 1,3
где i - потери напора на один погонный метр трубопровода на вводе, м (определяем по таблице гидравлического расчета на последнем участке из ПР №3);
Ɩвв - длина ввода водопровода в здание, м, (см. задание).
Нвв = _____________________________________________________
Полученный требуемый напор на вводе водопровода сравнивают со свободным напором (см. задание). Если Нтр Нсв ,то производится подбор насосов, если Нтр св, то установка насосов не требуется.
Так как Нтр Нсв , следовательно ____________
Подбор насоса:
Проектирование насосных установок осуществляют в соответствии с главой 12 СНиП 2.04.01-85*. В системах внутреннего водопровода, как правило, применяют центробежные насосы, поскольку они надёжны в работе и просты в эксплуатации.
В соответствии с п. 12.7 и п. 12.9 СНиП насос подбирается по подаче, т.е. максимальному часовому расходу воды (это расход на вводе холодного водопровода, то есть последний участок из таблицы гидравлического расчета графа 12, ПР № 3) и рабочему напору насоса Нр.
Переведём qtot из л/с в м³/ч: qtot = __________ л/с = _________ м³/ч
Рабочий напор насоса Нр, м, определяется по формуле:
Нр = Нтр - Нсв
Нр = _________________________________________
С учётом найденных величин qtot = __________ м³/ч и Нр = ____________ м
по каталогам и справочникам подбираем насос. Для выбора насоса можно использовать рис. 4, заимствованный из книги П.П. Пальгунова и В.Н. Исаева. Количество насосов в насосной установке должно быть не менее двух: один рабочий и другой резервный. Эти требования изложены в СНиП 2.04.02-84, гл. 7.
Например: выбран насос 1,5К-8/18. Его марка расшифровывается так:
1,5 - мощность электродвигателя в кВт;
К - насос консольного типа, то есть он соединяется с электродвигателем консолью;
8 - подача (производительность) насоса, м³/ч ;
18 - напор насоса (Нр), м
Вывод:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________